上海地铁静安寺站扶梯倒行致多人受伤 一乘客颈部错位


昨日早上8时20分左右,上海地铁静安寺站换乘通道内一部上行自动扶梯突然倒行,导致10多名乘客摔倒受伤,其中12人皮外轻伤,1人伤势需进一步观察。上海地铁方面官方微博称,经质监部门开机检查,发现该部奥的斯自动扶梯的驱动链条已断开。目前,断开的链条已送检,正在等待权威部门出具的检测报告,待结果出来后紧接着将展开下一步工作。自动扶梯上行时候突然“开倒车”,一名女士摔倒在自动扶梯底部。上海地铁扶梯突然倒行致多人受伤一名女乘客颈部错位  据一名当事人描述,当时他们乘坐的电梯是上行状态,突然之间电梯快速逆行,乘客直接从上面摔了下来。一名姓陆的女士颈部错位,需华山医院医生检查后才能确认具体伤情,其余伤者多是擦伤,暂无大碍。  事发后,地铁工作人员立即赶到现场,停用自动扶梯,民警、地铁员工到场救助、维持秩序。  在现场看到,出故障的自动扶梯已被封闭检修,其制造单位为广州奥的斯电梯有限公司,由上海奥的斯电梯有限公司安装保养分公司负责日常保养维修。该自动扶梯于2013年7月26日完成年检,下次检验日期应为2014年8月20日。  昨天下午,致电奥的斯方面,对方表示,正会同质监部门进行事故调查工作。相关应急处理小组已成立,暂时并无进一步的信息发布。而上海地铁方面官方微博称,经质监部门开机检查,发现该部奥的斯自动扶梯的驱动链条已断开。目前,断开的链条已送检,正在等待权威部门出具的检测报告,待结果出来后紧接着将展开下一步工作。北京曾发生类似事故  了解到,出事的奥的斯电梯,曾在北京地铁站内也发生过逆行事故。  本次事故电梯是否为2011年北京四号线事故同型号电梯?奥的斯电梯的公关人员告诉,暂时未掌握到相关信息,待了解后再做沟通。  2011年7月5日,北京地铁4号线上行扶梯发生故障,造成一名12岁少年身亡、3人重伤、27人轻伤。之后官方调查表明,事故直接原因是“固定零件损坏,扶梯驱动主机发生位移,造成驱动链条脱落,扶梯下滑”,而涉事电梯也是奥的斯牌。                                                     :

1